10KV开关柜 储能问题
sg83775481
sg83775481 Lv.3
2012年01月22日 10:23:06
只看楼主

10KV开关柜 在合闸之前都要先储能。在储能的过程中,能听到的声音。我想问的是 结束储能那瞬间有个非常明显咚的一声,这个声音是怎么发出来的?

10KV开关柜 在合闸之前都要先储能。在储能的过程中,能听到的声音。我想问的是 结束储能那瞬间有个非常明显咚的一声,这个声音是怎么发出来的?
免费打赏
state-grid
2012年01月22日 20:39:26
2楼
弹簧被拉升到储能位置,机械将弹簧锁死保持的声音,并且微动开关动作,断开储能电机电源,试验的时候把断路器盖板打开就可以看到弹簧动作
回复
hy514680456
2012年01月27日 18:32:04
3楼
回复
yufanghong-126
2012年01月28日 14:54:20
4楼
就是储能已完成
回复
zsphn6666
2013年03月21日 17:34:33
5楼
机械卡住机构。
回复
lingxuct
2013年03月22日 16:02:04
6楼
严重支持2楼意见,非常正确!

高压断路器储能到位时,“那瞬间有个非常明显咚的一声”,这种断路器在质量上不是很好的一种,ABB的VD-4好象不太能感觉到有“声音”。