原来做设计,风道土建专业预留后,设备专业计算是按照金属风道算的,但是施工过程中为了便于施工和节约成本,根本就不上,有木有兄弟姐妹高手遇到过类似的问题,多谢回复!
原来做设计,风道土建专业预留后,设备专业计算是按照金属风道算的,但是施工过程中为了便于施工和节约成本,根本就不上,有木有兄弟姐妹高手遇到过类似的问题,多谢回复!
2楼
没有做就给封上就完了,还需要注意的是,有些地下室是需要等战时才做的
回复
3楼
二楼的朋友,你的回答不是楼主想问的问题。原设计是金属风管外设置非金属竖井,而施工阶段又不安装金属风道。应两种风管其粗糙度差异较大,沿程阻力相差在1.2-1.4左右,须核算风机的风压并考虑漏风的因素。
另望有这方面经验的朋友,介绍这种情况下是如何施工的,垂直风管的支架设置要求等?谢谢诸位。
回复
4楼
遇到过,我们现在的一个项目就是这样做得,并且我们投标的时候也没有报这部分 费用,后来施工的时候才知道,风井里边还有加上铁皮风道。
回复
5楼
遇到过,支吊架看规范就行
回复
6楼
金属风道比混凝土风道的表面粗糙度要小的多,相对应的沿程阻力损失要小得多,如果设备专业是按金属风道计算的话,最好校核一下在改成混凝土风道的条件下,原有风压是否还能满足要求?
回复
7楼
如果当初设计就是金属风道而你们为了节约成本直接使用建筑风道的话。建议你们先算算设计当初风机风量的余量放了多少。不然到时候由于土建风道封堵不好啊 漏风啊 阻力太大啊 没粉刷啊什么的原因 消防检测很难通过的 建议还是做金属风道 万一风量不够到时候有的麻烦了
回复
8楼
正常呀,我们现在都是这样做的。
回复