如何抑制谐波?
wangdexun721126
2012年01月20日 08:22:31
只看楼主

公司要上两个新车间,共有39台15KW变频器,198台3.7KW变频器,谐波应该比较严重,不知该如何抑制,请教各位前辈,谢谢了。

公司要上两个新车间,共有39台15KW变频器,198台3.7KW变频器,谐波应该比较严重,不知该如何抑制,请教各位前辈,谢谢了。
免费打赏
智库
2012年02月02日 21:40:12
13楼
其实,如果条件许可,最便宜的办法,就是想办法对变频器多的回路单独设置电源变压器,而且必须采用“三角---星11点”接线的电源变压器。其中对变频器多的或变频器容量大的回路采取单独的电源变压器,也就是让那些谐波“烂在一起",减少对其他干净负荷的干扰。
回复
zyz8438
2012年02月03日 00:07:04
14楼


万用表的这一“魔鬼集中营”的做法,不错!
回复
houzaixiang
2012年02月03日 09:54:24
15楼
另在变频器里设置参数的时候,把里面的什么参数(对不起记不住)啦,设置在合适的位置,另变频器柜子的接地要好,在变频器多的地方,尽量不放电子元件,有的话,外壳接地要好,控制线用屏蔽线,一端接地等操作措施,如果还有影响,在其他地方装谐波滤波器
回复
a121014
2012年02月09日 14:26:20
16楼
这个挺好的















百威
回复
jkhzy
2012年06月08日 23:19:41
17楼
回复
friend1987
2012年06月10日 23:01:38
18楼


支持!
俺们公司目前只在有必要的在方做控制!而且只控制干扰最大的部分~
回复
tdqhappy0
2012年06月11日 09:11:46
19楼
加滤波电抗 ,我想可以吧
回复

相关推荐

APP内打开