2楼
普通断路器是无法动作于信号的,只能动作于跳闸,所以你检测异常然后报警得加东西才行。
回复
3楼
“断路器只报警,不跳闸”,是检测经过断路器的电流吗?
检测电流不一定要用断路器,另装一只电流继电器好了。
回复
4楼
楼主是不是理解错了。
施耐德、ABB还没有“只报警,不跳闸”的断路器。
不理解为什么消防水泵要用漏电断路器。
100mA?目地?防电击是30mA。
防电气火灾?即使做火灾漏电报警,消防水泵也没必要接入。
[
本帖最后由 fulyxu 于 2012-1-20 09:10 编辑 ]
回复
5楼
楼主的思路应该是对的,符号看,断路器应该附带剩余电流检测附件。。
消防泵漏电只报警不跳闸。。
现在的规范是参差不齐啊,这本讲必须用,那本讲不能用,搞得设计师头都大了。。。
不过个人觉得,还是得装,人身安全考虑,不影响系统供电可靠性就行。
回复
6楼
施耐德的断路器可以解决呀!
回复
7楼
谢谢大家 可能大家没完全看明白我的意思 我的意思是报警信号最终反映到什么设备上
比如控制上DDC上的DI点最终反映到电脑上 当工作人员收集到相应信息并经过判断后决定是否需要执行某一具体DO命令。。。。。。。。。。。
回复
8楼
过载保护直接由热继电器发信号。接触器就没必要存在了。
微断一般没有单磁的。用塑壳即可。如果要漏电保护,就做辅助触点。
回复
9楼
好像只有在消防时要求过载和漏电时断路不脱扣,漏电是有的,但过载不跳闸的断路器很少,没见过
回复
10楼
过载跳闸不跳闸跟脱扣器有关。。
回复
11楼
这跟系统有关,比如如题的消防泵,一般是去消防控制室火灾自动报警系统中信号部分了
回复