地下车库排烟支管加不加排烟防火阀?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2012年01月19日 16:19:51
来自于通风排烟
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?
我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。
免费打赏
qhwsjy01
2012年02月02日 11:07:13
12楼
同意6楼的意见!
回复
yorke24
2012年02月02日 14:47:20
13楼
这条规范是指排风兼排烟系统中排风管和排烟管分开设置的情况,此时光在主管上加就没有用了
回复
yufeimen0000
2012年02月04日 12:40:28
14楼
不加的话排烟支管怎么控制风量?
加风量调节阀?
回复
zhenghuidan12345
2014年07月04日 14:13:56
15楼
为大家点赞,帅呆了
回复

相关推荐

APP内打开