地下车库排烟支管加不加排烟防火阀?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2012年01月19日 16:19:51
来自于通风排烟
只看楼主

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第8.2.5条规定:应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。
请问一下有没有必要在每个支管上都要设280℃时能自动关闭的排烟防火阀?
我经常的做法是:地下车库的每个防烟分区的排烟主管上设一个280℃时能自动关闭的排烟防火阀,支管没有加,因为毕竟是一个防烟分区,且同一个防烟分区没有隔墙分隔。有的地方审图的就没有提出这一条,但是有的地方的项目就特别强调这一条。如果每个支管都要加的话,搞电的也不好做控制啊。
免费打赏
denisnie
2012年01月24日 21:43:41
2楼
我个人觉得,同一个防烟分区,加那么多排烟阀是没有意义的吧?
回复
wuwing2006
2012年01月29日 16:15:36
3楼
我从来都不加,且确实是没有必要加。如果碰到审图公司提出要加的话,基本上解释下都可以通过不加的。因为理由好简单好明显,都是同一个防烟分区的,加了毫无意义!
回复
kindlingpoint
2012年01月29日 21:23:13
4楼
不用加如果加了电气也不需要联锁否则更危险
回复
czkimi2011
2012年01月30日 10:01:19
5楼
学习 看看
回复
gomson
2012年01月30日 14:38:37
6楼
你好!不用加的,规范上后面条纹解释相对比较清楚一些。支管上加280°C的防火阀是针对于不同的房间共用一套排烟系统,相当于每个房间为一个独立的防烟分区,只有在这种情况下才有必要加。针对一个车库而言,一个系统基本上负责一个防烟分区,加280°C的防火阀不但没什么意义,而且在控制上还带来了不必要的麻烦。
回复
kangshuai1243
2012年01月30日 17:07:25
7楼
排烟防火阀是在跨越防火分区时才要设置,目的是为了放置火势向另一个防火分区蔓延。按规范要求一个防烟分区内是不用安装的。
回复
fdf304
2012年01月31日 10:28:13
8楼
同意6楼的意见,对于地下车库而言,按防火分区设置280℃的防火阀足已。
回复
xuxuqingfeng
2012年02月01日 15:18:53
9楼
一个防火分区,如是大的空间,主管加280防火阀远程启动就行,如在一个分区内又有多个房间或隔断的话,就必须加防火阀。
回复
lunar_tears
2012年02月01日 20:10:59
10楼
按照防烟分区设置就好了,你没有问下审图这样写的理由么?出于什么如此考虑呢?也许他有他的道理吧。
回复
zpl0510
2012年02月01日 23:05:55
11楼
每个防烟分区设一个就可以了(前提是只有一个支管进入该防烟分区,如果有两个支管进入该防烟分区的话,两个支管上都要设280°C防火阀)
回复