消防水箱问题
wsh8573766
wsh8573766 Lv.12
2012年01月19日 09:35:08
只看楼主

我们设计的泵站消防给水施工图,专家审查时提出临时高压给水系统(用两台消防水泵抽取河水消防),要设消防水箱,按《建规》8.4.4条要求设置消防水箱后,按照该条条文说明,水箱设于屋面最高点但不能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,是否需再设消防泵?

我们设计的泵站消防给水施工图,专家审查时提出临时高压给水系统(用两台消防水泵抽取河水消防),要设消防水箱,按《建规》8.4.4条要求设置消防水箱后,按照该条条文说明,水箱设于屋面最高点但不能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,是否需再设消防泵?
免费打赏
daikehui
2012年02月03日 15:19:14
12楼
个人理解,多层不需屋顶加压,高层需要加压