消防水箱问题
wsh8573766
wsh8573766 Lv.12
2012年01月19日 09:35:08
只看楼主

我们设计的泵站消防给水施工图,专家审查时提出临时高压给水系统(用两台消防水泵抽取河水消防),要设消防水箱,按《建规》8.4.4条要求设置消防水箱后,按照该条条文说明,水箱设于屋面最高点但不能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,是否需再设消防泵?

我们设计的泵站消防给水施工图,专家审查时提出临时高压给水系统(用两台消防水泵抽取河水消防),要设消防水箱,按《建规》8.4.4条要求设置消防水箱后,按照该条条文说明,水箱设于屋面最高点但不能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,是否需再设消防泵?
deng_26369916
2012年01月19日 15:29:44
2楼

---要满足最不利点消火栓充实水柱的要求,以保证初期灭火,达不到,就要设置增压设施。
回复
一生为水
2012年01月19日 19:53:55
3楼
其实你还可以设置气压罐的。。。。。
回复
ley
2012年01月30日 02:59:51
4楼
规范要求水箱设置高度应满足最不利点消火栓口静压要求,一般做不到。
《高规》要求7m, 可按7m设置即可,不再加压。
若连7m都做不到,那要考虑气压供水。
要知道,我们的消火栓系统是全世界最严的国家,比美国都严,用处多大,谁都说不清楚。
消火栓系统第一次编规时,栓距按2条带计算,现在按1条带计算,光浪费不说,那密密麻麻的消火栓给建筑带来很多麻烦。30m楼距要布置3个栓,2个不行吗?有的差30公分也不行,干脆有些人就十几米设一个,设多了审查师也不管,反正浪费不是我出钱。
关键问题,设消火栓给谁用?自个用?还是消防队用?
自个用,你会用吗?
回复
wittey
2012年01月30日 10:17:27
5楼
与楼上朋友有同感,消火栓系统真的说不清有多少用处,一般能灭初期火灾的也就是自动喷淋了。
回复
1177600
2012年01月31日 09:46:49
6楼
同感啊,审查的人不管消火栓多,只管保护距离,所以很多人宁可多布,其实真的就差几十公分而已啊,就要多布一个,个人感觉没必要,而且保护距离按27米算,实际应该更长的,反正不清不楚的,师傅也说,可多不可少,安全第一,保护自己
回复
yatou880810
2012年01月31日 09:51:52
7楼
可是建规8.4.3里对充实水柱又有明确要求,若不满足规范 可以吗?
回复
qhwsjy01
2012年01月31日 17:54:44
8楼
《建规》只是要求消防水箱设在建筑物最高处,重力自流即可!
回复
lang6
2012年02月01日 20:25:23
9楼
如果你是多层,只要充满水即可
如果是高层,至少7m水柱
回复
samyunfz
2012年02月02日 22:00:47
10楼
免责,编规范也两头堵,说最高点要加个7m。规范越看就越迷糊。搞不懂????
回复
嘎达gz
2012年02月03日 14:55:58
11楼
要看你的设计依据,如果是属于建规的范畴,应该在建筑物的最高点即可;如果是高规,就要高出最不利点消火栓7米。对于设计,当然要按规范去做,至于规范的合理与否那是学术探讨的范畴。
回复

相关推荐

APP内打开