我公司的部分办公室房间和包厢内,空调铝合金风口上有露珠产生,求教原因和解决办法,谢谢!
我公司的部分办公室房间和包厢内,空调铝合金风口上有露珠产生,求教原因和解决办法,谢谢!
2楼
加大风口风速,提高出口温度或者给风口进行保温
回复
3楼
有类似贴!搜一下吧!
增大风量,减小送风温差也行;
更换封口材料,如采用木制风口。
回复
4楼
将冷水机组出水温度设定值提高,使得送风温度低于室内空气露点温度,就可解决风口结露的问题。
回复
5楼
实际的工作也遇到类似的事情,很赞同各位的建议!但木风口易变形啊!
回复
6楼
我们这里也遇到同样的问题,但是提高供水温度效果好像不太明显。用木制封口又不美观,不知哪位还有更好的办法?
回复
7楼
方法有许多:
1 清洗回风口。
2 想法加大风量。
3 风口处贴PE保温条。
4 调小盘管的进出水阀门。
5 改换为木质风口,有漂亮的。
回复
8楼
关键要提高送风温度
回复
9楼
提高送风温度,使其大于露点温度
回复
10楼
1、最好提高送风和回风的速度;
2、空调系统清洗一下;
3、风口贴上保温棉(常见的方法);
4、能否增加新风量。
回复
11楼
提高风速,或者改换木制风口,减小进回水流量
回复