为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
为缩短部分构件拆模时间,可否将梁板砼等级从C25提高到C30,根据《钢筋混凝手质量验收规范》要求悬挑梁需达到100%强度后才能够拆模,如果提高到C30,根据“混凝土与温度和龄期增长曲线”,可推断出C30砼在14d后的强度就已经超过了C25的强度,那么如果C25砼要28天成型(100%),C30就只要14天就满住要求,即可缩短14天,请问这样妥否?还有是否要考虑砼的比重
42楼
楼主提出的问题有个逻辑性紊乱:强度值要达到设计强度值的100%才可以拆除模板,如果你采用了C30的混凝土,那么强度值要达到C30的100%才可以拆除模板,而不是原设计值的C25的100%。我赞同版主的分析和看法。多配一副模板和支撑系统就可以了。
回复
43楼
这种技术性价比不高
可以加早强剂可以多加一副模板
回复
44楼
绝对不行的,拆模跟强度的关系不大,只跟时间有关,可加早强剂
回复
45楼
不妥,提高标号,也要保证在混凝土浇筑强度要求下才能拆模。
回复
46楼
学习中!顶!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
47楼
肯定不行的。回弹测试即便是到了c25强度,实际上还是没有到c30的拆模强度等级要求。骗人而已,因为拆模早,该出的问题并没有避免啊。
回复
48楼
来学习的 个人认为可以加早强剂
回复
49楼
个人认为是不可以的,经可靠的论证后,报监理单位和建设单位方可施工,否则后果自负,
回复
50楼
我们经常这样干的。
回复
51楼
还是按图施工比较好~~
回复