一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
加肥猫
2006年09月06日 23:00:48
82楼
不可能的事
出了问题可不要怪电缆厂
回复
hardguan
2006年09月06日 23:23:16
83楼
小了一个级别
回复
005201
2006年09月07日 00:17:13
84楼
是用什么型号的电缆?YJV还是VV?是架空、穿管还是埋地?若是采用YJV22全程埋地或是架空的话应该可以,穿管或桥架敷设应该小了。
回复
wbo7656
2006年09月07日 12:54:59
85楼
如果是照明和空调,有问题
回复
sxh0612
2006年09月07日 13:17:57
86楼
不想出的事的话,还是选35平方的好
回复
fanmaoming
2006年09月07日 13:24:21
87楼
兄弟!小的要命啊!你的功率因素取0.8,需要系数0.9(照明),Pjs=50*0.9=45KW;长度100米的计算式
Pjs=45kw Idz=100A S=35平方 L=100m
弯曲半径 R = 480 mm 电缆重量 W = 1360kg/km
计算功率 Pjs = 45kw 计算电流 Ijs = 85.47A
功率因素 Cos = 0.80 相位: 三相 校正系数: 0.8

1:按线路压降选择时,截面 S = 16 平方 满足
计算电压降 U% = 3.609 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U% = (1.0965x0.80+0.0820x0.60)x85.47x100x1.732/380*10

2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
220/(SQRT((1677.0000)^2 + (23.4000)^2)) >= 1.3x100x7
914.9139 >= 910.0000
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
35 平方 100.0m处线路末端短路电流 = 914.9 A

3:按整定电流选择时,截面 S = 35 平方 满足
A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
122.76 A = 155.00Ax0.8x30.00/30
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
122.76A/1.1 = 111.60A>100A
回复
zyang72
2006年09月07日 17:49:03
88楼
距离短, 三相分的好,没问题.
如果装好了就算,没装就换大一点
回复
hejiewww
2006年09月07日 19:36:53
89楼
三相电流平衡的情况下可以带动
回复
随Ω缘
2006年09月07日 20:03:16
90楼
如果50KW全是220V的负载,并能平均分配到3条相线去,那么一条4*16平方的铜电缆,完全能带动50千瓦的负荷.
回复
lyb6084
2006年09月07日 22:41:17
91楼
三相均衡的话没问题,不过建议扩大一号
回复

相关推荐

APP内打开