一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
小电容美眉
2006年09月06日 15:49:58
72楼


错,一天也没事,电机肯定一直在转。呵, 人家也没说什么工作制,万一是短时的呢。
回复
lyx950410
2006年09月06日 16:20:04
73楼
不能,除非需要系数比较小.
回复
zhaosin163
2006年09月06日 16:33:20
74楼
小了啊,大一级凑合,应该大两级
回复
byecar
2006年09月06日 16:44:06
75楼
都没给出电压等级,怎么算?
回复
nomad1980
2006年09月06日 16:49:57
76楼
关键是看你配的该线路的保护开关整定值 如果是配120A的话 肯定不行
回复
zhuoaf@co163
2006年09月06日 16:54:37
77楼
最起码得选35的电缆,最好是选50的
回复
shch730125
2006年09月06日 17:27:10
78楼
应考虑电缆的敷设方式和电缆的长度以及环境温度!负载性质!
回复
xiaolin4420024
2006年09月06日 17:55:06
79楼
楼上说的是真的?太冒险了吧.
回复
you364818feng
2006年09月06日 20:45:47
80楼
我这里前几天刚烧掉一条3*25+16的电缆。全长60m。所载负荷就在50千瓦左右。所以希望楼主这样的问题最好是问都不要问,不就点钱吗?
回复
beijingprm
2006年09月06日 21:33:26
81楼
三相1千瓦等于2安培,50千瓦乘以2等于100安培,16平方乘以5等于90安培。所以不能带动,还是选大一号吧。
回复