一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
pring
2006年09月06日 10:26:26
62楼


根据实际情况,大致可以如下计算:
1.计算负荷S:对于照明和低压电动机,系数K可以取0.8,S为40KVA,如果三相电流基本平衡,则计算工作电流为61A。
2.对于多根电缆重叠敷设,35平方的许可载流量为70A。其余情况可以查表。
3.线路电压损失:根据以上电缆截面和计算电流,300米的电压损失在4%左右。

如果敷设条件比较好,25平方也可以满足要求。因为此例的一些情况没有详细说明,只能根据经验来选择。
不知道您又是如何计算选择?请指教。
回复
pring
2006年09月06日 10:27:21
63楼


2006年09月06日 10:30:08
64楼
致kuaileyy:
2006年09月06日 11:02:37
65楼
要看你的敷设方式,没问题的,要尽可能的使三相负荷平衡
回复
yepeiyuan
2006年09月06日 11:35:30
66楼
不该有一平方铜线带1200瓦的简单算法,要考虑散热和集肤效应,一般地说,多查几页手册
回复
tely-007
2006年09月06日 11:40:52
67楼
如果50KW是三相的计算负荷,根据楼主提供的情况,负荷为照明和空调,则现在的照明和空调线路功率因数能达到0.9左右,三相计算电流(三相平衡的情况下)为84.4A,开关脱扣就得是100的,如果永远不过载那16平方的电缆架空敷设,在冬天应该没问题,但是一旦过载开关是保护不到电缆的;
如果50KW你说的是住宅的一个门洞的总给定功率,那么户数不会超过10,乘以需要系数0.9,功率因数仍取0.9,计算电流为76A,16平方的YJV电缆埋地敷设作为门洞进线从容量上刚刚够,但是你的开关肯定最小80的,那么它保护不了线路,所以从设计角度,16平方的电缆还是不够,起码应增大一级,比较合适。
如果为工厂的总安装功率,那么工厂灯功率因数一般较低,综合空调取0.75,需要系数也许会达到0.95(因为50KW对于工厂是很小的范围照明),故计算电流为:96.2A,那么用16平方的电缆就打死也不够了!
综合这几种情况,你的16平方的电缆肯定是不够的,除非极特殊的情况!
回复
wyhwdf
2006年09月06日 14:20:24
68楼

我见过2.5的线带5K的灯具,当然是专门派人看着的,呵呵,
那哥们的任务就是不停的巡视,万一有冒烟的就处理,
回复
tangshuhua
2006年09月06日 14:41:22
69楼


这样说不准确吧!比如说4平方的线,才带4千瓦吗? 这样选有点浪费啊。
你的依据是什么?
回复
tangshuhua
2006年09月06日 14:47:54
70楼


表示怀疑!这38kW的三相加热器是否经常用啊。不可思议啊,YJV的6平方的线电流约为51A左右,38kW的三相加热器的正常工作电流为76A左右,差距有点大!
回复
zl_2985
2006年09月06日 15:17:28
71楼
长见识..
回复

相关推荐

APP内打开