一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
tianuu
2006年09月05日 19:49:27
52楼


笑煞人哉。
回复
mg8312
2006年09月05日 20:00:54
53楼

还真想用1+1=2啊
没那么简单
回复
bati3345
2006年09月05日 20:43:37
54楼
你说的50KW要看是三相总功率50KW还是每相上有50KW.如果总功率平均分配到每想上是没有问题的,但如果每相带50KW肯定不行了.
回复
sanel
2006年09月05日 20:51:52
55楼

问下大家 如何考虑线路压降?

回复
szhjf
2006年09月05日 20:53:03
56楼
够呛啊!除非是裸导线吧呵呵
回复
luozc
2006年09月05日 21:38:02
57楼
短时间的运行问题不大,照明和空调一般不会同时启动,你在实际运行中应当先计算一下这些负荷的同时启动率!
回复
william.lau
2006年09月06日 09:46:08
58楼
不要太节省了,用25平方的吧。
回复
zhuixing-1188
2006年09月06日 09:50:23
59楼
现在铜价这么贵,电缆厂家不在截面上打折扣已经是万福拉。
回复
lyq13703983100
2006年09月06日 09:52:17
60楼
经验不足加上理论分析不到位,它就会带动你的50KW了!

BVR-16mm2也不行的啊!
回复
wan-278132
2006年09月06日 10:18:35
61楼
三相铜电缆 我一般就是一个平方带2KW
回复

相关推荐