请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
92楼
当然可以带得动了。。。。。。就几分钟而已。
回复
93楼
用最好的电缆,16平方也小了点
回复
94楼
电线确实是小了一点
回复
95楼
小了
回复
96楼
不行,载流量太小
回复
97楼
要是我的话BV选50的电线,VV选35的电缆,VV22选35的电缆
回复
98楼
叙述不清楚,要具体情况,具体分析,还要考虑负载特性,使用系数,关键是跟开关配合。
回复
99楼
差不多吧
如果额定电压是220,三相平衡,功率因数补偿到0。95,电线明敷。
还是可以的。
不过单相供电的话,电流也就20A。
建议分四到五路供电。
回复
100楼
小了小了小了,要是全部在同一时间启动了话就完了啊。根本就没一点余地嘛。
回复
101楼
长见识。
回复