一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊
wtzwtz88
wtzwtz88 Lv.2
2006年09月03日 15:44:04
只看楼主

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)

请问一条4*16平方的铜电缆,能否带动50千瓦的负荷啊?(负荷为一般照明和空调)
免费打赏
samsam
2006年09月07日 23:52:45
92楼
当然可以带得动了。。。。。。就几分钟而已。
回复
xurongdong
2006年09月08日 00:40:28
93楼
用最好的电缆,16平方也小了点
回复
lxil
2006年09月08日 00:51:09
94楼
电线确实是小了一点
回复
cuncaosiyu
2006年09月08日 08:08:07
95楼
小了
回复
bitianyu0453
2006年09月08日 08:42:13
96楼
不行,载流量太小
回复
songna131
2006年09月08日 09:03:52
97楼
要是我的话BV选50的电线,VV选35的电缆,VV22选35的电缆
回复
lisongngy@co163
2006年09月08日 10:28:54
98楼
叙述不清楚,要具体情况,具体分析,还要考虑负载特性,使用系数,关键是跟开关配合。
回复
sibanwxl13
2006年09月08日 10:46:27
99楼
差不多吧
如果额定电压是220,三相平衡,功率因数补偿到0。95,电线明敷。
还是可以的。
不过单相供电的话,电流也就20A。
建议分四到五路供电。
回复
liuwei162
2006年09月08日 12:00:23
100楼
小了小了小了,要是全部在同一时间启动了话就完了啊。根本就没一点余地嘛。
回复
xianxin
2006年09月08日 13:17:15
101楼

长见识。