这个走道算外走道么,要不要排烟
john3218
john3218 Lv.7
2012年01月17日 09:20:39
来自于通风排烟
只看楼主

建筑25m,应该是低规,走道下面那个是中庭,直通天面,走道超过60m,这个走道算不算内走道,要不要排烟?走道和中庭用玻璃墙隔着的,并不是通的,审图的说要做排烟,怎么搞?走道格局这样的,由于建筑同事设置疏散楼梯不够,搞得多了好多走道,共6层,层层走道都这样,这样做机械排烟怪怪的[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-17 10:05 编辑 ]

建筑25m,应该是低规,走道下面那个是中庭,直通天面,走道超过60m,这个走道算不算内走道,要不要排烟?走道和中庭用玻璃墙隔着的,并不是通的,审图的说要做排烟,怎么搞?
未命名.jpg
走道格局这样的,由于建筑同事设置疏散楼梯不够,搞得多了好多走道,共6层,层层走道都这样,这样做机械排烟怪怪的
未命名.jpg

[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-17 10:05 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

snail_yin
2012年01月17日 09:42:48
2楼
1.首先看着是公共建筑,超过24m的公共建筑应为高层建筑,适用于《高规》。
2.收先确认走道和中厅是否采用防火卷帘进行分割,如果是两个防火分区,走道为内走道是毫无疑问的。如果和中厅是一个防火分区,就可以认为不是内走道。
回复
john3218
2012年01月17日 09:48:41
3楼
高规不是说超过32m的二类高层建筑走道才做排烟么?
回复
yufeimen0000
2012年01月17日 11:09:53
4楼



这个也是我的疑问。
回复
yufeimen0000
2012年01月17日 11:16:51
5楼
超过了24米不使用建规了,但是看功能应该是商业楼,符合二类高层,高规的排烟都是说一类高层跟不超过32米的二类高规,那么适用于哪本规范?
回复
yufeimen0000
2012年01月17日 11:17:49
6楼



刚说错了,是一类跟超过32米的二类高层。
回复
ttssii
2012年01月17日 18:04:17
7楼
公建是不超过24吧,超过了适用高规,应该要做防排烟了。。。。
回复
shuchuanfeng
2012年01月17日 22:20:03
8楼
其实未超过32m就不一定是二类高层,只要是24米以上楼层中有任何一层建筑面积超过1000平米就仍然是一类高层。

[ 本帖最后由 shuchuanfeng 于 2012-1-17 22:23 编辑 ]
回复
liuxiaoyan0302
2012年01月18日 11:44:49
9楼
内走道和外走道的定义哪里可以找到
回复
hyp19817120
2012年01月18日 12:04:28
10楼
首先得看是一类还是二类。二类的话不用做。一类得做
回复
wangj2006
2012年01月18日 12:37:17
11楼
如果是二类高层,根据规范要求就是可以不做的。建议您跟审图人沟通一下,现在在审图和消防审批时经常提高要求。原因主要是那些人心里没底,增加机械排烟系统,总是不会错的。
回复

相关推荐

APP内打开