关于大底盘多塔结构设计的一些讨论
yangch115
yangch115 Lv.3
2006年09月03日 10:20:47
只看楼主

关于大底盘多塔结构设计的一些讨论,本人最近接触这方面的设计,底盘特别大220mX270m,共有5个塔分别是16层、18层、22层,24层,21层,塔楼的一层标高与地下室顶板的标高不一致,在计算时间采取各个塔楼单独计算的方式,因为要建立整体大底盘与多塔的模型时间,PKPM也提过这种计算不成熟,不能作为设计计算用(并且这样计算属于超限要报批审查,为了避免这些麻烦就采用单独计算的方式进行设计,在各个塔楼与地下室顶板连接部分在构造上予以加强)。因此只能通过这种方式进行校核,但是总是回出现很大的扭转。一直很郁闷。

关于大底盘多塔结构设计的一些讨论,本人最近接触这方面的设计,底盘特别大220mX270m,共有5个塔分别是16层、18层、22层,24层,21层,塔楼的一层标高与地下室顶板的标高不一致,在计算时间采取各个塔楼单独计算的方式,因为要建立整体大底盘与多塔的模型时间,PKPM也提过这种计算不成熟,不能作为设计计算用(并且这样计算属于超限要报批审查,为了避免这些麻烦就采用单独计算的方式进行设计,在各个塔楼与地下室顶板连接部分在构造上予以加强)。因此只能通过这种方式进行校核,但是总是回出现很大的扭转。一直很郁闷。
本人刚刚开始作结构设计,发出此贴是属于抛砖引玉,希望各位大侠在此畅所欲言,为大家共同提高水平不吝贡献各自的经验
scorpionsuper
2006年09月03日 10:33:43
2楼
计算时按水平切
嵌固部位去底盘顶!
回复
wwzzgg1973
2006年09月17日 13:45:55
3楼
我在2002年做过这样一个类似的工程(60*190),具体处理方法:
1.各单体单独建模;
2.单体0.000仍定在基础顶,即最下层地下室地板标高;
3.分缝处双柱合二为一,配筋加强;
4.地下室刚度要保证足够大,与上部刚度比大于5以上;大底盘的扭转可得到有效控制;
5.如地质条件好,下部有好的持力层,则地下室可不设置缝,否则须考虑不均匀沉降对结构整体的影响,不好控制;
6.如需设缝,缝宽度不宜小于1.0米.
回复
holidaydolphin
2006年09月29日 20:39:00
4楼
继续盼望各位踊跃发言,我们新手急需这方面的经验阿!!
回复

相关推荐

APP内打开