我们35KV变电所扩建,原来有主变2台,容量为10000KVA/35KV,35KV配电为单母分段;现在需要再建一座10KV配电室,增加2台容量为16000KVA/35KV的主变压器,可否在原35KV配电室的甲、乙母线上各接一台开关柜供增加的2台主变?(两座10KV配电室负荷各自独立)
我们35KV变电所扩建,原来有主变2台,容量为10000KVA/35KV,35KV配电为单母分段;现在需要再建一座10KV配电室,增加2台容量为16000KVA/35KV的主变压器,可否在原35KV配电室的甲、乙母线上各接一台开关柜供增加的2台主变?(两座10KV配电室负荷各自独立)
2楼
你新增的35KV变压器高压侧断路器,不取自35kV母线,能取哪?
回复
3楼
可以在35KV进线处T接,也可以在35KV进线断路器下侧的母线上接,这样每段母线有2台主变。
回复
4楼
再 加 二 台16MVA 主 变,电 源 可 以 从35KV开 关 柜 接,可 以 接 需要的 是:35KV进 线 的 线 路 容 量 足 够,
后面还有几个字,就不让我上传:
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-1-16 19:36 编辑 ]
回复
5楼
尽量不要T接,接线复杂,保护不好实现!
回复
6楼
35KV设备都需要独立的保护,且16MVA变压器还需要装纵差保护,所以,必须要有35KV开关柜(或每台变压器高低压两侧都有断路器)。
回复