我做的地下室顶板上有覆土和车道,荷载相当大!计算好梁配筋异常大!该如何考虑
我做的地下室顶板上有覆土和车道,荷载相当大!
计算好梁配筋异常大!该如何考虑
22楼
GB50038-2005 第4.11.11条对人防顶板的拉筋有规定
回复
23楼
要是做小区里的地下车库,不用担心甲方嫌造价高。
把车库做成人防的,战时能改成人防,非战时作为车库。
大家算一下,车库顶板荷载和人防的爆炸和在差不多。只要在出口处按照人防要求做就好了。可以省去好多钱!
回复
24楼
无梁楼盖试一下
回复
25楼
用网梁(叠合箱)楼盖,可降低高度
回复
26楼
大不用怕,是正常的啊,那我就大胆的配了,还有就是消防车道的荷载怎么分散啊,有没用相对有经验的数据啊???
回复
27楼
用空心楼板做一
下试试
回复
28楼
顶板取200,底板取300~400,基本上可以满足计算要求
回复
29楼
大很正常的,主要是考虑的东西就大嘛
回复
30楼
这种情况做成“井”字梁楼盖可能会好点吧,具体情况还没有遇到呢,等遇到了还得回来,呵呵!
回复