为什么湿负荷小的房间送风量却大
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年01月15日 16:39:57
来自于中央空调
只看楼主

根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?

根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?
免费打赏
aa49533362
2012年01月16日 15:19:58
12楼
在没有室外新风进入的情况下,盘管不需要处理室外新风,只需要处理房间的冷负荷与湿负荷,湿负荷小,则温差小;但是冷负荷不变,温差小的情况下,为满足冷负荷,风量就会大。
楼主所说的风机盘管,是因为厂家在生产风机盘管的时候,没有去考虑室内热湿负荷的变化来生产的,而是标配生产的。
回复
finderboy
2012年01月16日 21:52:06
13楼
学习下,感谢楼主发帖!
回复
lnq5752
2012年01月17日 10:14:12
14楼
水暖市政技术交流,欢迎有志之士加入88939291
回复
cake_01
2012年01月17日 10:37:45
15楼
风机盘管是个定型产品,对于选定的产品,在一定的条件下,它的处理能力是一定的,也就是说处理比焓差或温差是个定数。没看懂楼主的逻辑,恕在下愚昧。
回复
mooii
2012年01月17日 10:53:41
16楼


只有一个就是全热冷量,通常全热满足显热也会满足,除非遇到干热的房间需要校核盘管的显热冷量。
算出来风量大不用管,盘管不是按风量来选,而是按冷量来选,冷量满足了就可以,实际运行时室内状态点左移,也就是温度满足的情况下湿度偏低。
回复
yufeimen0000
2012年01月17日 11:25:12
17楼
学习了。。。。
回复
淡定俊哥
2012年01月18日 14:45:01
18楼
小项目我们都是拍脑袋的。广东地区,多少W一平方(分适用类型)。选一个接近的盘管了,OK。几年下来没出过事故。
回复
夜宵77
2012年01月19日 09:51:06
19楼
湿负荷低的情况下,热湿比线接近垂直,和95%的线交点,温度不低,如果同一情况下增大湿负荷,热湿比线倾斜点,和95%的线交点温度会低一点,送风温差会变大。这一理解不就成了湿负荷低还需要更大风量了。。。
回复
andrew26
2012年01月19日 10:08:55
20楼
很好的学习资料
回复
adingkgb
2012年01月21日 16:35:44
21楼
鄙人愚见

由于湿负荷小(热湿比线接近垂直),所以机组盘管温度不需要很低(没有潜热负荷,盘管不需要达到空气露点),送风温度不需要很低,送回风温差也不会很高。但因总负荷不变,那么风量就要大了。当然,你如果在湿负荷小的情况下依然要保持较大的送回风温差也可以,那就要降低风量,否则房间温度就控不住了(越来越低了)

而湿负荷大的房间(热湿比线较倾斜),为了保证除湿效果(潜热负荷),保证被处理空气达到一定的露点温度,所以盘管温度必须进一步降低,送风温度也会下降,送回风温差会增加。因总负荷不变,那么所需风量自然就减小了

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-1-21 16:37 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开