请问湿负荷大,热湿比4670,怎么处理?
pengyouhui2004
2007年01月13日 21:09:47
来自于中央空调
只看楼主

做课程设计中有一个活动室,室内负荷13kW,湿负荷10kg/h,热湿比4670,新风量1500m3/h。老师要求用风机盘管+新风系统设计,但是这个房间的湿负荷很大,为达到除湿目的,会过冷,不知道该怎么处理。风机盘管+新风系统可否用再加热?我想用全新风再热不知道可不可以。另外想问一下风机盘管系统不要回风,但如果有新风系统,新风很大,像此活动室104×3.2m3,新风1500,换气次数约为4.5,自然渗透可以吗?要排风吗?渗透排风量是怎么算的?

2007年01月13日 21:19:19
2楼
我想用全新风系统是因为用全新风情况计算后得到的送风点与室内状态点焓差15kW,需再热量约为1.5kW,是否可以靠风机再热达到。如果这样还可以保证在设计工况下房间的舒适,在非设计工况会出现什么情况,该怎么控制了。风量应该一般是不调的吧,那是新风所需。还有热回收有什么方法?

问得比较多,请指教一二,不胜感激!
回复
pengyouhui2004
2007年01月14日 17:06:40
3楼
为什么没有高手来指点一下,相关话题论坛是有,但讲得太浅,而且我实际经验太少,无法领悟,请再清楚的指点一下我吧!谢谢!
回复
lvbin78
2007年01月15日 09:30:04
4楼
个人意见:
可以用全新风
可以不用再热
因不知你的房间围护结构是什么样子,但是最好是机械排风,
回复
sisilxp
2007年01月15日 11:02:44
5楼
1.新风量确定,新风处理低温送风能满足室内冷负荷要求。完全可以考虑采用全新风机组
2.热回收可以考虑采用全热交换器处理
3.4.5次的新风量比较大,最好考虑机械排风
4.风机的温升可以按照一度来考虑,再算算了,万一不行再管道上加一段电加热

可参考一下~
回复
vincent_nk
2007年01月15日 12:00:36
6楼
1。感觉你的室内负荷小了。根据你的湿负荷和新风量计算,室内应该有50人,对应每个人200g散湿量时全热量应为235w,即人员负荷就有12kw了,可是室内负荷只有13kw,因此感觉偏小。
2。既然老师要求用空气-水系统,你就无法用全新风了。(注:其实没必要听老师的,全空气系统更好,如果你能说服老师的话)。
3。室内应设机械排风。因为实际运行时为了省电,应该没人去开窗通风。
4。可能会出现过冷情况,但应根据参数计算得出。
回复
pengyouhui2004
2007年01月15日 20:02:52
7楼
先感谢楼上各位的解答!谢谢!
13kW是老师给的数据,我居然没考虑过是否符合实际,是我的失误(室内是60个人,围护要考虑西墙和屋顶)。现在再怀疑老师的数据已经来不及改了。只能硬着头皮用全新风了。

5楼上说风机温升考虑1度,但我画的焓湿图有近3度的温升,这样还可以吗?
另外补充问:
1有什么调节方案考虑未来的非标准工况?一般选型的新风机组有旁通吗?是不是加个再热器更保险?
2全新风为处理湿负荷,送风温度很低,低于室内设计工况的露点温度,该怎么办,大温差送风有什么方法?室内气流组织有什么应该注意的地方?

再次期待您的解答!谢谢!
回复
vincent_nk
2007年01月16日 09:57:08
8楼

1。60人的话新风量是不是小了?建议按照每人30选取。老师要求空气-水系统,你怎么能用全新风呢?
你画的id图之所以有3度温升,应该是再热的过程而不是风机温升。而且风盘风机温升也不会到1度。你的风盘如何再热呢?
我现在还不清楚你的系统到底准备用什么,空气水还是全空气?然后才能回答你后面的两个问题。
回复
pengyouhui2004
2007年01月16日 12:04:24
9楼
现在在赶进度,对不起不能详细说明。等我明天交完作业,再详细说明,听您的讲解,谢谢。
回复
pengyouhui2004
2007年01月17日 13:34:31
10楼
先说一下任务,我们这次设计是学完《空气调节》做个简单的课程设计,负荷计算每人算一间房的,而总体是老师用软件计算的结果,而人员也是老师假定的,我新风取25m3/h是因为老师有说过ASHRAE-62标准会议室之类不按最大人员取,而我假定老师给的是最大人员,风量按小的25取。
老师的负荷为什么会13003W,10kg/h我也不知道为什么,而且这个房间也是整层里面最特殊的房间,别的房间都是热湿比10000左右,而且使用功能来看整体也是适合风机盘管系统的。就是这间房湿负荷太突出,所以无法通过风机盘管+新风系统来达到热湿比。今天交作业时问老师老师也没对我局部改用一次回风再热提出异议,只是说最好是通过风机盘管系统来使室内负荷尽量满足要求,而我当时做时不知道用风机盘管将会对室内的温湿度产生多大影响,就想用再热使达到室内设计温湿度要求。

所以现在请问用风机盘管+新风系统无法达到室内设计温湿度,一般用什么处理方法?调整时保证温湿度有什么讲究,只要在舒适区,还是什么?怎么尽量偏离得少?

谢谢!
回复
vincent_nk
2007年01月17日 13:51:17
11楼
既然是课设就不在此讨论设计可行性及造价了,可以试试选用高静压风盘,在送风管加设电加热器。
室内湿度传感器和回水管电动阀联动控制湿度,温度传感器和电加热联动控制温度。应该可以保证温湿度在控制范围内,但不清楚50PA静压能否满足电加热的阻力。
回复

相关推荐