根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?
根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?
2楼
这有什么不可理解的,房间又不是只有湿负荷,更重要的是显热负荷,根据除显热近似公式,显热负荷=风量X送风温差X比热,送风温差小了,风量自然大了。
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2012-1-15 18:34 编辑 ]
回复
3楼
基于相同的数值,显热量换热需要更大的换热面积。
回复
4楼
那为什么同一个房间,湿负荷大的型号却可以选的小?
回复
5楼
我的意思是,对于湿负荷小的房间,可以不可以加大送风温差,减小送风量,这会产生什么影响,空气过分干燥吗?
回复
6楼
表冷器实现不了减焓增湿。
故,单机空气循环情况下,相对小的表冷器及风量(足够),因FP温控器的原因,室内状态点在同温线上偏移。重新到达一个平衡态,室内点势必左移,机器露点相对更低,平衡态下湿度下降。
相对大的表冷器及风量,平衡态势必右移,机器露点相对更高,室内点的湿度会上升。
所以,对于FP及简单温度控制来说,设备选择不能太悬殊,在一个常见的范围里,湿度也就基本上在可接受的范围,舒适性么。
工艺车间如采用单一设备,那么表冷器及风量就肯定不能大得太悬殊,机器露点将无法到达预期值。
FP其实平时基本上无需考虑这个问题。范围内即可,因为还有新风的干扰,大体差不多。
以上是个人所言,仅供参考,共同进步。
回复
7楼
风机盘管应该是按冷量来选择的,而不是按风量。至于楼主的疑惑,我来回答一下:
1. 假设两间房间全热负荷相同,湿负荷A房间
B房间,也就是说A房间在全热负荷相同的情况下,显热负荷更大,当然应该选型号大的盘管。
2. 假设两间房间显热负荷相同,湿负荷A房间
回复
8楼
谢谢你的回答,我明白很多了,但不明白假设2的时候,我算出来还是A房间送风量大
回复
9楼
共同学习,共同学习!
回复
10楼
还有个不太明白,有些样本上制冷量只有一个,它是指全热量还是显热量呢
回复
11楼
如果说,一条线,水平的时候倾斜度为零,最大的倾斜那就是90度的话。湿负荷小的比湿负荷大的,在相同冷负荷的情况下,热湿比线应该越倾斜才对。
回复