为什么湿负荷小的房间送风量却大
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年01月15日 16:39:57
来自于中央空调
只看楼主

根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?

根据风机盘管空气处理过程,湿负荷小的房间热湿比线没有湿负荷大的房间热湿比线斜,最终确定的送风温差小,导致送风量大,根据风量选风机盘的时候选的型号就大了,这很难理解啊,难道湿负荷小还要用大的风盘?
免费打赏
flhb_1998
2012年01月29日 13:08:07
22楼
基本是zlienfon说的那样!
回复
killzx99
2012年01月30日 16:15:47
23楼
室内制冷需要带走的负荷分为2部分
1是降低室内温度,将显热负荷带走,这样的话考虑传热温差,介质温度需低于空气温度25度10度即可,就是说可以用15度的高温冷却水,15度的冷源温度,除去室内的显热负荷
所以除去显热负荷时候温差相对较小,所需风量较大
回复
killzx99
2012年01月30日 16:16:06
24楼
2是降低室内湿度,将潜热负荷带走,空调采用的都是冷凝除湿法,由于该工况下空气的露点温度16.6度,此时介质温度需低于露点温度10度,至少为6度的冷源温度
所以除去潜热负荷时候温差相对较大,所需风量较小
回复
killzx99
2012年01月30日 16:16:16
25楼
当室内需要仅进行降温而不除湿时候(如我设计的机房空调)
通常风量在标准风量的2倍以上,防止参与除湿导致室内湿度过低,静电的产生
当室内需要仅进行除湿而不降温时候(如我设计的溶液除湿空调)
通常风量在标准的3/4以下,大部分冷量处理室内湿负荷,更加省电
回复
killzx99
2012年01月30日 16:18:39
26楼
机房空调国标通常要求SHR显热比在90%以上就是这个原因
回复
叶子想飞
2012年01月31日 11:42:43
27楼
湿负荷小,显热负荷不变的话,热湿比大,送风温差就小了,所以风量肯定多了。。
回复
lchnyu
2012年01月31日 12:17:24
28楼
空调房间主要是根据显热量来定风盘的。