沃尔达自力式流量控制阀的最大特点是:当自力式流量控制阀进口、出口压差变化时,通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。自力式流量控制阀的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。1、流量控制精度指的是自力式流量控制阀的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。2、工作压差范围指的是当自力式流量控制阀进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。
2、工作压差范围指的是当自力式流量控制阀进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。
3、启动压差指的是自力式流量控制阀达到设定流量时所需要的最小压差。这个参数是一个重要参数,它实际上就是工作压差范围中的最小压差值。按照行业标准工作压差的规定,这个启动压差是0.03MPa。启动压差的大小取决于自力式流量控制阀的设计和加工。
如何识别自力式流量控制阀的好坏呢?从自力式流量控制阀的外观上,只能大概的看出自力式流量控制阀启动压差的高低。一般来讲,阀体大、阀体重的,其启动压差比较低,工作压差范围也大;阀体轻、阀体小的,其启动压差比较大,工作压差范围也小。但是流量精度从外观上根本看不出来,现场使用时,由于安装环境所限,使用超声波流量仪也不容易检测出来。要知道某一厂家自力式流量控制阀产品的性能如何,只有到厂家的试验台上进行实地检测才能知道。而大多数用户在选购自力式流量控制阀时,只是通过厂家的样本、厂家业务员的介绍了解其产品,不到厂家进行实地考察。正是因为这个原因,劣质和假冒的自力式流量控制阀才有机可乘。