请教:10kv线路装高压动态无功补偿装置最优的补偿容量及安装点如何计算线路有很多分支母线,急盼指教
请教:
10kv线路装高压动态无功补偿装置
最优的补偿容量及安装点如何计算
线路有很多分支母线,急盼指教
2楼
户外柱上高压无功补偿装置 一般的来说 装在负荷较大的地方 至于你最优的补偿容量 你先把你这条线路负荷最大时需要补偿多少 还有就是你线路平时负荷是多少需要补偿容量为多少(装系统直接补偿)负荷大时候需要补偿多少+Kvar
户外柱上无功自动补偿装置 型号为TBBZ-电压KV-补偿总容量-系统直接补偿容量+自动补偿容量
你那个动态没搞错吧
回复
3楼
但是对负荷为非对称时又怎么选择呢
回复
4楼
负荷小时候是补偿线路损耗由系统直接补偿来完成 符合大时由控制器来投切 你系统负荷多大 你总该清楚吧
回复
5楼
是动态没错,现在跟供电局做方案,线路比较长包括分支有40多公里,而且有很多水电站,而且线路上有些低压侧有就地补偿
回复
6楼
动态不会吧
现在好多电力局的就知道无功补偿的一些名词
不懂理论
很多时候瞎说
搞得我们厂家很被动
回复
7楼
高压的动态没有低压动态分组那么多,一般不超过两组,成本太高;再说超过两组不如分散补两个点
回复
8楼
关于负荷大小:供电局提供了负荷分布图(主要是线上变压器的分布,无具体运行数据),但在计算负荷容量的时候,不知道对水电站如何处理。一般水电站首端因该有就地补偿的
回复
9楼
没人理啊,郁闷
咋整呢
回复
10楼
找个专业生产厂吧,给你介绍一个:无锡东亭电力电容器厂的电话:0510-82421210,说扬州华电介绍的肯定给你便宜
回复
11楼
有方案哪里都可以做,呵呵,不一定要找扬州华电
回复