带计量绕组电压互感器B相接地,计量绕组的接线方式怎样才是正确的??[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 编辑 ]
带计量绕组电压互感器B相接地,计量绕组的接线方式怎样才是正确的??
[
本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 编辑 ]
2楼
不是很理解楼主的意思!
电压互感器二次采用B相接地或采用中性点接地,只是电压互感器二次的一种接地方式不同而已,对其他接线没有任何影响!
回复
3楼
你的电压互感器采用的星接,B相没有接地啊,只有采用V型接法时B相才接地
回复
4楼
这是哪来的规定?VV接线的PT二次肯定采用的是B相接地,因为它没有N。但是这不能排除有N的PT二次就一定不能采用B相直接接地!
回复
5楼
看楼主的图纸,很明显PT二次的第二组绕组B相是直接接地的。所有PT二次的N是经过击穿保险接地的。
但不是很明白,为什么PT二次的第一组绕组B相不接地?是不是楼主画图时漏画了?
回复
6楼
估计第一个是计量绕组,用来计量的
第二个是测量发电机的线路电压,所以采用B相接地了
B相接地对测量没影响 相电压和线电压都没改变。
回复
7楼
嗯,为了提高计量精度,有的地方要求PT二次的计量绕组不允许接地!
回复
8楼
不懂就别瞎说,明明是B相接地
回复