【请教】B相接地的电压互感器接线方式
defy525
defy525 Lv.2
2012年01月14日 14:22:55
来自于变压器
只看楼主

带计量绕组电压互感器B相接地,计量绕组的接线方式怎样才是正确的??[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 编辑 ]

01.jpg

02.jpg

带计量绕组电压互感器B相接地,计量绕组的接线方式怎样才是正确的??

[ 本帖最后由 defy525 于 2012-1-14 14:59 编辑 ]

01.jpg


02.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年01月14日 15:56:12
2楼
不是很理解楼主的意思!

电压互感器二次采用B相接地或采用中性点接地,只是电压互感器二次的一种接地方式不同而已,对其他接线没有任何影响!
回复
loujinpu
2012年01月15日 10:26:07
3楼
你的电压互感器采用的星接,B相没有接地啊,只有采用V型接法时B相才接地
回复
zyz8438
2012年01月15日 11:20:11
4楼


这是哪来的规定?VV接线的PT二次肯定采用的是B相接地,因为它没有N。但是这不能排除有N的PT二次就一定不能采用B相直接接地!
回复
zyz8438
2012年01月15日 11:23:31
5楼


看楼主的图纸,很明显PT二次的第二组绕组B相是直接接地的。所有PT二次的N是经过击穿保险接地的。

但不是很明白,为什么PT二次的第一组绕组B相不接地?是不是楼主画图时漏画了?
回复
fy17821349
2012年01月16日 10:57:41
6楼
估计第一个是计量绕组,用来计量的
第二个是测量发电机的线路电压,所以采用B相接地了
B相接地对测量没影响 相电压和线电压都没改变。
回复
zyz8438
2012年01月16日 15:56:31
7楼


嗯,为了提高计量精度,有的地方要求PT二次的计量绕组不允许接地!
回复
hrblzh
2012年02月09日 09:24:23
8楼
不懂就别瞎说,明明是B相接地
回复

相关推荐