求助:复式机械停车位内的自喷喷头的设置规定?
poimk2001
poimk2001 Lv.2
2012年01月13日 22:54:11
只看楼主

求助:复式机械停车位内的自喷喷头的设置规定?

求助:复式机械停车位内的自喷喷头的设置规定?
浴火重生
2012年01月24日 15:19:28
2楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范

7.2 自动喷水灭火系统
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10 辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。
7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。
7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:
7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
7.2.3.2 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。
7.2.3.3 错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。

snoopy555:正准备接触这方面的,学习了。谢谢。

回复
浴火重生
2012年01月24日 15:21:17
3楼
补充一句,
该死的“集热板”——这是误区,那个破罩子本来是为了防止上层喷头动作水喷洒到下层喷头玻璃球上而导致下层喷头不能按预定情况动作的,而不是我们理解的集热作用。
看到国内把这个罩子做到直径400,感觉很无奈。
回复
wuanlun
2014年10月15日 16:54:46
4楼
学习了,谢谢楼主!!
回复
lw150346
2015年01月23日 12:03:44
5楼
长知识了,谢谢!
回复

相关推荐