砖混砌体和底层框架结构计算,在PKPM地震信息选择里面其振型数和折减周期按默认值0和1取对吗?之所以这样做是因为砖混和底层框架结构按照底部剪力法计算所以和振型数无关对吗?还有就是这两种结构计算时刚度大 所以周期不进行折减?
砖混砌体和底层框架结构计算,在PKPM地震信息选择里面其振型数和折减周期按默认值0和1取对吗?
之所以这样做是因为砖混和底层框架结构按照底部剪力法计算所以和振型数无关对吗?
还有就是这两种结构计算时刚度大 所以周期不进行折减?
2楼
砌体的都是按底部剪力法算得,地震力在QITI里已经计算了。你看看抗规的5.2.1条,砌体结构的水平地震影响系数仅取最大值,和自振周期无关了。。。
回复
3楼
42372816 河南结构群 邀请高手坐镇。
回复
4楼
那这样说来砌体和底框的抗震计算和振型数也无关了?
回复
5楼
那个你可以随便填,但是好像不起作用,在砌体那个菜单里有底框结构空间分析方法。。。是规范算法,不是有限元算法。全楼的地震力、荷载都在qiti里计算了,satwe仅生成一个几何信息,内力已经计算完了,就剩计算应力了。。。。。。
回复
6楼
学习一下
回复
7楼
学习一下了 这个砖混 我还没有看到这里来 学海无涯
回复
8楼
结构老卢 发表于 2012-2-9 14:08 那个你可以随便填,但是好像不起作用,在砌体那个菜单里有底框结构空间分析方法。。。是规范算法,不是有限 …讲得很透彻,佩服佩服。
回复