怎样消除对接近开关的干扰?
zuiranfenglin
2012年01月13日 13:27:36
只看楼主

40千瓦电机启动时接近开关误动作,估计是电磁干扰,怎样消除呢?谢谢诸位大侠!!!

40千瓦电机启动时接近开关误动作,估计是电磁干扰,怎样消除呢?谢谢诸位大侠!!!
免费打赏
abc008341
2012年01月13日 20:50:44
2楼
该成机械的。接近开关在复杂环境下不受用
回复
lnhldlwj
2012年01月19日 12:13:20
3楼
接近开关的线缆,用屏蔽线,且应一端接地。
回复
wwzcsd
2012年01月21日 10:16:38
4楼
换个光电的接近开关就ok了。
回复
ymkmqv
2012年02月01日 09:32:32
5楼
动力线和控制线是分开布置的吗?分开布置还有这个问题吗?
回复
weizy1983
2012年02月01日 10:16:58
6楼
电磁干扰很麻烦。。。大家群策群力考虑一下吧。
回复
lianggui_ying
2012年02月07日 16:13:51
7楼
控制回路加隔离变压器。
回复
zsh340
2012年02月17日 10:08:51
9楼
选用抗电磁的近接或是数字光电传感器!
回复
zpy171
2012年02月18日 22:32:15
10楼
二线接近开关直接接plc稳定是比较差 三线的好一点 如果没有其它方法 在接近开关与PLC之间加装一直中间继电器试试。
回复
jijun49489103
2012年02月21日 16:28:29
11楼
首先电机接地,然后接近开关用屏蔽线,且一端接地,这样应该可以了。如果实在不行就换个接近开关,或者换个类型的试试
回复
jijun49489103
2012年02月21日 16:29:44
12楼
是隔离变送器