一般是因为压力不够才设置临时高压系统,但一般屋顶水箱肯定满足不了最高层的消火栓的水压要求,那不是一定得设置稳压系统?而且在线上一些图纸临时高压系统都只设了加压泵,10min消防储存水都没有,是否合理?

一般是因为压力不够才设置临时高压系统,但一般屋顶水箱肯定满足不了最高层的消火栓的水压要求,那不是一定得设置稳压系统?
而且在线上一些图纸临时高压系统都只设了加压泵,10min消防储存水都没有,是否合理?
免费打赏
2003yangjinhua
2003年12月22日 11:53:40
2楼
不合理,特别是高层,必须有10min消防储存水,还要满足压力(稳压系统),如果没有,楼里安装消防系统还有什么用。
回复
fengyun2003
2003年12月22日 14:13:47
3楼
临时高压系统消防水箱是必须有的,规范很明确
回复
yuchq
2003年12月22日 16:56:35
4楼
临时高压系统消防水箱是必须有的?没这条规范吧?
回复
ydh1981
2003年12月24日 09:57:38
5楼
楼上说的有消防水箱是对的
只要火灾时需要启动消防主泵的就不是常高压消防给水