高层周期问题,菜鸟求助
whoispecter
2012年01月13日 09:59:57
只看楼主

31层剪力墙结构,结构周期如下 1 2.4145 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.9699 0.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01 3 1.6482 0.40 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99规定水平力作用下结构位移都在1/1100左右这样的结果有什么问题吗,请高手指点

31层剪力墙结构,结构周期如下
1 2.4145 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.9699 0.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.6482 0.40 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
规定水平力作用下结构位移都在1/1100左右

这样的结果有什么问题吗,请高手指点
免费打赏
天柱
2012年01月13日 10:15:41
2楼
木问题啦!挺好的
回复
whoispecter
2012年01月13日 10:23:46
3楼
但我们总工说,要把位移调到1/1500左右,这样又要加墙了,感觉周期是不是小了,30层左右的剪力墙结构的周期一般是多少啊,我隐约记得好像是2.8左右的
回复
天柱
2012年01月13日 10:34:00
4楼
不是要加墙,是要减刚度
回复
布辛奈斯克
2012年01月13日 11:08:24
5楼
周期大约在每层0.1S左右,,刚度过大了。。
回复
jszxwsw
2012年01月13日 11:24:10
6楼
0.08X31=2.44sec
回复
二锅兄
2012年01月13日 12:56:35
7楼


据我按了几遍计算器的结果:0.08X31=2.48sec。
回复
jszxwsw
2012年01月13日 12:59:02
8楼
你是用计算器高手
回复
彩色的心情
2012年01月13日 14:25:14
9楼
X,Y向刚度差距有点大,应该调的差不多大小
回复
hongweizz
2012年02月06日 10:37:24
10楼
剪力墙结构: T(周期)=(0.04~0.08)N N为结构计算层数 通过这个公式可以判断出周期是否合理 如果超过了 就是周期太大原结构偏柔。如果小 那就是周期太小 原结构偏刚。