第一次做个综合楼带地下室,每层面积约1600平米,地面以上6层,总高度23。8M.地下室层高4。5米现在有3个问题 1:因为结构等问题增加得地下室,用途不明确,但是建住不能做地下自行车库或管理用房,甲方想省钱,最好不做自喷,那么有什么办法可以即不做自喷,又能使建住自圆其说地下室得用途。 2:如果非要做自喷,现在坡道做不出,汽车库做不了,只能考虑是仓储。翻了半天规范没发现地下室仓库得相关规定。按照普通仓库做自喷,消防用水流量怎么确定?看了规范是仓库危险I级 储物高度3.5-4.5M 喷水强度8L/min.平方米,作用面积200平米。那么流量怎么计算?因为现在急着要做水池 所以要确定水池大小。
现在有3个问题
1:因为结构等问题增加得地下室,用途不明确,但是建住不能做地下自行车库或管理用房,甲方想省钱,最好不做自喷,那么有什么办法可以即不做自喷,又能使建住自圆其说地下室得用途。
3:做临时高压系统,本来没地下室得时候是只有消火栓系统,室内15L/S 做了消防水泵和气压罐,现在如果增加了喷林,那么是不是还是可以通过气压罐而不设屋顶水箱,(我当初是考虑不设气压罐 设个水箱 最大也就18立方)!