求助:关于低压馈出柜的连接母线
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2006年09月01日 11:04:37
只看楼主

各位高手,有问题向各位求助,GGD柜,变压器为200KVA,馈出回路4个回路,分别为1个315A,3个200A,我的主母线选择的TMY-30*4,在馈出柜中隔离开关选择的HD13-1000/3的可以吗?而隔离开关与主母线的连接母线如按隔离开关的电流选择,则比主母线的母线还要大,可以吗?

各位高手,有问题向各位求助,GGD柜,变压器为200KVA,馈出回路4个回路,分别为1个315A,3个200A,我的主母线选择的TMY-30*4,在馈出柜中隔离开关选择的HD13-1000/3的可以吗?而隔离开关与主母线的连接母线如按隔离开关的电流选择,则比主母线的母线还要大,可以吗?
免费打赏
wysh
2006年09月02日 18:21:05
2楼
1.200kVA的变压器馈出柜中隔离开关选择的HD13-600/3的就够了。
2.而隔离开关与主母线的连接母线如按隔离开关的电流选择,则比主母线的母线还要大,可以吗?
--大是没有问题,关键是没有必要用那么大的刀开关
回复
zjsfhl
2006年09月03日 20:54:52
3楼


主母线选的太小,即使载流够了,有没有考虑动热稳定
回复
ccc678
2006年09月04日 08:31:26
4楼
可以..................
回复
wstj7027
2006年09月06日 16:17:45
5楼
可以,主母线用TMY-40X4的更好些。