求教:回风口的布置??
han2174
han2174 Lv.2
2006年09月01日 10:41:56
来自于中央空调
只看楼主

一个风盘用4米风管接了两个散流器,分别送到两个紧邻的小房间,两个小房间之间的隔墙上做有通风百叶,风盘的回风口布置在其中一个房间内,隔壁房间的回风靠隔墙上的百叶透过,这样布置有问题吗?会不会影响效果啊??多谢!

一个风盘用4米风管接了两个散流器,分别送到两个紧邻的小房间,两个小房间之间的隔墙上做有通风百叶,风盘的回风口布置在其中一个房间内,隔壁房间的回风靠隔墙上的百叶透过,这样布置有问题吗?会不会影响效果啊??多谢!
免费打赏
hawkking12
2006年09月01日 10:58:47
2楼
設計風機管管應考慮它的靜壓,要看總管路的壓損是否能在范圍內,回風口與送風口距離最好遠一些,以免形成短循環。以上布置要是沒有什麼外界干擾沒有問題,放心使用。
回复
vincent_nk
2006年09月01日 11:04:38
3楼
效果不会有影响
只是百叶的布置会影响房间美观及使用。
回复
han2174
2006年09月01日 11:24:10
4楼
多谢两位的建议,太感激了!对了,隔墙上透风百叶的面积有1平方米,风速约0.5 米/秒,布置在在隔墙底部.
回复
vincent_nk
2006年09月01日 11:29:13
5楼

可以。
回复