海拔高,10kV系统配套小车如何选
yuhan396
yuhan396 Lv.3
2012年01月12日 14:02:44
只看楼主

现有一项目10KV系统,海拔2500米,PT小车,隔离小车等如何选?

现有一项目10KV系统,海拔2500米,PT小车,隔离小车等如何选?
免费打赏
yuhan396
2012年01月13日 10:34:00
2楼
人呢
回复
lhp95
2012年01月13日 11:05:11
3楼
去年我们做了格尔木高原3000多米10KV中压柜:
1)绝缘子,接地刀全部使用的24KV等级的。
2)电气间隙和爬距按GB11022-99标准进行修订。
-----小车也是按相应配置!
回复
defy525
2012年01月14日 10:35:42
4楼
按24KV考虑。。。。。。。。。
回复
szq0819
2012年01月14日 14:33:28
5楼
总不能海拔超过2500米就需要按照24kV考虑吧?
回复
电工刀
2012年01月16日 16:38:58
6楼
一般:电气间隙 爬电距离等按提高一个电压等级来考虑
回复
policeman_123
2012年01月17日 19:06:34
7楼
看相关规范,得修正绝缘水平,估计离24kV不远了。。
回复
chjs001
2012年01月18日 15:57:11
8楼
要求比较高点。。。。。。
回复
顶顶
2012年01月19日 14:03:18
9楼
海拔2000米以上,电气设备的选型必须考虑降容使用;
多年前曾参与铁道部的青藏铁路科研项目,研究高海拔对电气设备的影响,具体数值记不清了
回复

相关推荐