漏电火灾报警系统9.5.1 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:9.5.2.1 探测漏电电流,过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。9.5.2.2 储存各种故障和操作实验信号,信号存储时间不应少于12个月。9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。9.5.2.4 显示系统电源状态。
漏电火灾报警系统
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大,人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。
9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:
9.5.2.1 探测漏电电流,过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
9.5.2.2 储存各种故障和操作实验信号,信号存储时间不应少于12个月。
9.5.2.3 切断漏电线路上的电源,并显示其状态。
9.5.2.4 显示系统电源状态。
2楼
不知道具体做法
回复
3楼
确实很好!多谢楼主
回复
4楼
筑电气强制性条文内容相当多,楼主一定化了不少心血,真是谢谢了
回复
5楼
是啊,楼主一定在这方面下了苦工夫,不过能不能上传一点有关<<消防安全电气设计>>单片机方面的设计资料,若能包括电路图,软硬件,就更好了.
回复
6楼
我公司已经研发二代产品,无需隔离器,模块直接入总线,方便
回复
7楼
不清楚的可以去样本里寻找,那里很多相关样本。对于这方面的系统图我刚上传了一套“消防弱电系统图”里面有设计说明和全部消防弱电系统,当然也包括漏电火灾报警系统,有兴趣可以去找啊!
不知到为何我刚上传,是从上传图纸按钮进去的,上去后现在我也找不到传到被管理员放到什么地方,我也找不到。
回复
8楼
中航广场消防弱电系统图,听说是李家诚投资的。几十万平米的建筑面积喔!
我从图纸上传栏里传的我都找不到被放在哪里了,现在在论坛上传上来,希望有用。
回复
9楼
在那啊 ?上传的东西呢?
回复
10楼
支持一下楼主提供资料。
回复
11楼
漏电火灾报警系统
