我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水
我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水
12楼
压机的部分应该还是要拆开清理一下的,防止有生锈什么的,别的没什么好的办法了,就是加热,氮气,抽真空,换油,换干燥过滤器,抽真空
回复
13楼
压机的部分应该还是要拆开清理一下的,防止有生锈什么的,别的没什么好的办法了,就是加热,氮气,抽真空,换油,换干燥过滤器,抽真空
回复
14楼
本人最近碰到2台特灵CVHE1067三级离心机故障,其中1台可以运行,但蒸发器趋近温度在4.5度,冷凝器趋近温度在2度左右,运行时,排气装轩间断性的出现排气动作,确定有漏点,系统打氮气至3公斤,仍查不到漏点。另1台机器未检修前其它数据正常,只是冷凝器趋近温度达到6.5度,高压比其它机器运行偏高,确认也存在漏点,加氮气至1.8公斤,也查不到漏点,排氮气抽气装置运行约10天仍未排除干净,试机运行约10分钟喘震停,后打氮气至3.0公斤,保压48小时,至今仍查不到漏点。现在急得上火啊,肯请高手指点赐教!!
回复
15楼
什么螺杆机,还有油冷却器。
回复
16楼
上面的同志都说得差不多了..
回复
17楼
先吹干净,然后在干燥箱内干燥吧
回复
18楼
回复
19楼
肯定要大修的、压缩机必须拆解维修、要不怎么搞也不会搞干净的、油冷的换铜管,要不把漏的堵死
回复
20楼
压机的部分应该还是要拆开清理一下的,防止有生锈什么的,别的没什么好的办法了,就是加热,氮气,抽真空,换油,换干燥过滤器,抽真空
回复
21楼
回复