惨了,我们的复叠螺杆机进水了,敬请解决方案
liwei721010
2012年01月11日 22:56:00
来自于制冷技术
只看楼主

我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水

我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水
免费打赏
hu471506014
2012年03月10日 11:10:33
22楼
回复
hu471506014
2012年03月10日 11:12:12
23楼
回复
hu471506014
2012年03月10日 11:13:34
24楼
加热压机,抽真空干燥
回复
hu471506014
2012年03月10日 11:14:47
25楼
要先排油排水
回复
gfc703298423
2012年03月15日 19:12:29
26楼
拆开加热烘烤,用氮气反复吹
回复
huanglian1204
2012年03月16日 17:31:47
27楼

我想你的系统内应该还有水的,只是你一时没发现。运行 一段时间可能 会冰堵
回复

相关推荐