我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水
我这一台复叠螺杆压缩机低温机从回气阀(当时是关闭的)到排气阀(也是关闭的)进了大量的冷凝循环水,原因是因油冷却器漏了挺严重。敬请各位老师怎样能把水处理干净。因开油泵了所以压缩机内肯定也有水
2楼
低温系统内 加热 抽空 氮气吹 反反复复
压机内换油 加热 抽空 氮气吹 反反复复
回复
3楼
系统进水;麻烦大啦;我给宿迁的一个化工厂维修;也是系统进水啦;维修啦一个礼拜;才结束;很麻烦的;好好清理系统里面的水分会好;;谢谢;
回复
4楼
没什么直接快速的好办法,慢慢清洗系统吧!
回复
5楼
先将系统中的油, 制冷剂放净。用干燥气体吹洗,尽量将水分冲净,机体部分要解体清洗,对油冷却器进行修复后进行试压及干燥处理,两器分别进行干燥处理。确定无误后连接系统 。充氮气试压,之后进行整体真空干燥,两器的水侧应注入65度以上的温水,连续抽空进行蒸发干燥,能保持正空度,在进行氮气吹洗,往复几次,最后24小时保持真空度无变化,即可加入冷冻油及制冷剂,进行调试运行了。估计处理时间约7天。
回复
6楼
首先谢谢各位,我们的系统内万幸还没进水,水都在压缩机及油冷内。
回复
7楼
压缩机和油冷里面都有水,还能说系统没有进水?
回复
8楼
像版主说的那样,处理好后,多换几次干燥过滤器。 加热抽真空,加热氮气吹,换油。
回复
9楼
压机的部分应该还是要拆开清理一下的,防止有生锈什么的,别的没什么好的办法了,就是加热,氮气,抽真空,换油,换干燥过滤器,抽真空
回复
10楼
学习了!~!~!
回复
11楼
还好啦!整个系统进水才麻烦!先抽真空!然后使用氮气冲!反反复复几次!开机的时候装个干燥过滤器吧
回复