【请教】35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗?
setar
setar Lv.2
2012年01月11日 22:28:42
来自于变压器
只看楼主

35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗? 变压器6000多KVA,低压线路大概也就几百米

35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗? 变压器6000多KVA,低压线路大概也就几百米
免费打赏
zyz8438
2012年01月12日 08:49:23
2楼
你的中性点是在35kV侧还是在3.3kV侧?一般这两种电压等级的中性点都是不直接接地系统。
回复
zsh340
2012年01月12日 13:03:13
3楼
学习、、、、
回复
jm050601
2012年01月12日 13:49:58
4楼
回复
ajia0527
2012年01月12日 13:53:12
5楼
你说的应该是3.3KV系统吧,中性点不能直接接地。
以前接触一个66KV /10KV等级的变电所,中性点经消弧线圈接地。
回复
tsctwlx
2012年01月12日 15:46:28
6楼
赞成楼主的说法,3KV、6KV/、10KV、35KV为小接地系统,中性点不接地、经消弧线圈接地或经接地电阻接地
回复
erika0928
2012年01月12日 15:50:14
7楼
接地系统是看你后面的负荷和安全要求的。
回复
yuerguan
2012年01月13日 08:33:56
8楼
同意6楼说法。
回复
悠然
2012年01月13日 08:37:42
9楼
低压线路几百米。采用不接地方式,供电可靠性更高一些。
回复
莫下雨
2012年01月13日 09:37:24
10楼
不接地啊
回复
qq865281378
2012年01月13日 10:05:20
11楼
对,不接地,不直接接地!
回复

相关推荐

APP内打开