为什么开关电源外壳对地110V
b14257543
b14257543 Lv.2
2012年01月11日 21:59:42
只看楼主

测了好几个,全是这样的,来问下这样正常吗?没有接地线。

测了好几个,全是这样的,来问下这样正常吗?没有接地线。
免费打赏
xiech123
2012年01月12日 14:13:26
2楼
外壳绝缘有问题,查查看电是哪里来的
回复
hhj81499488
2012年01月12日 15:08:14
3楼
这有讲解的: http://www.518aaa.com/
回复
红苹果
2012年01月18日 10:14:44
4楼
系统的检查接线,加地线,,检查绝缘
回复
一指慢
2012年01月18日 16:51:29
5楼
正常。
在电源进线(L、N)之间串接有二只容量相等的电容器,
此二只电容器的中点接地(外壳)。
这相当于电容分压,对L、N都是110V电压。
由于N线接地,故对地有110V电压。
回复
wwzcsd
2012年01月21日 10:31:47
6楼
是感应电吧,装个接地线就好了。
回复
liqing126
2012年01月23日 22:54:09
7楼
有可能是安装螺钉的原因吧,我以前遇到过
回复
ymkmqv
2012年02月01日 09:30:23
8楼
5楼说的有道理,但是不可能外壳带电压的,正常时间是不允许的,所以还是仔细检查下安装接线方面的问题吧
回复
xm200702
2012年03月18日 15:56:23
9楼
很正常的。用数字万用表测有110v,用指针表测就没有这么高了。可测壳体对地泄漏电流一般小于2mA,很安全的。
回复
灯泡电工
2012年03月27日 00:57:29
10楼
如果是直流电那就是正常的,绝缘没有问题,因为好多开关控制电源是使用直流电源220v,如果是正极是120v,而负极只有100v那直流系统绝缘就有一点问题了。
回复
luoladuodu
2012年05月07日 15:06:46
11楼
应该是感应电,开关外壳需接地