各位我想问下:如果热力膨胀阀在标准制冷工况下 过热度8K,那么在低负荷和高负荷时过热度如何变化,相对于标标况在说变大还是变小如果是毛细管呢[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-1-11 21:16 编辑 ]
各位我想问下:
如果热力膨胀阀在标准制冷工况下 过热度8K,那么在低负荷和高负荷时过热度如何变化,相对于标标况在说变大还是变小
如果是毛细管呢
[
本帖最后由 lyy0801 于 2012-1-11 21:16 编辑 ]
2楼
应该成正比!
回复
3楼
补充下,我说的负荷是指被冷确物体,如空调降温,室内20度,重负荷呢就是25度,轻呢就是15度,当然是个例子
回复
4楼
变化过程为
膨胀阀开度原状
进入蒸发器内氟量一定
当负荷减小时候
氟蒸发量减小 表现为蒸发压力降低 过热度降低
膨胀阀感温包感受到回气过热度减小甚至为负
此时弹簧力 > 蒸发压力+阀芯重力
阀芯上移动
开度减小
反馈调整后
由于膨胀阀开度减小
蒸发器供液量降低 系统重新达到平衡
回复
5楼
关于膨胀阀
厂家出厂时一般使膨胀阀开启所需的过热度,又称静装配过热度,一般静装配过热度为3
度
从热力膨胀阀开始开启至额定开度所需要的过热度增量,称为膨胀阀的有效过热度或可变过
热度。其数值的大小与弹簧的刚度及阀芯的行程有关,一般有效过热度约为2~5℃,通常
把热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和5~8 度称为工作过热度,即平时所说的过热
度
回复
6楼
再说说吸气过热度的作用
吸气如果完全无过热度,就有可能产生回气带液,甚至引起湿冲程液击
损坏压缩机。为了避免此种现象,就需要一定的吸气过热度,以保证只有干蒸汽进入压缩机
(因冷媒性质决定,过热度的存在表示液态冷媒的完全蒸发)。但是,过热度太高也有缺点,
过热度偏高会引起压缩机排气温度(排气过热度)升高,压缩机运行工况恶化寿命降低。 所
以,吸气过热度应该控制在一定范围之内。而膨胀阀通过安放于压缩机回气管或蒸发器出口
的感温部分来感测回气温度和实际蒸发压力(对应了饱和温度)之间的温差(该温差就是吸
气过热度),并以设定过热度为依据来调节膨胀阀开度,也就相当于调节蒸发器供液量,最
终可控制吸气过热度。
回复
7楼
感谢班主的回答,但我想问的是在重负荷和轻负荷情况下,对于热力膨胀阀来说过热度如何变化,如果用毛细如何变化
另外在重负荷时容易出现液击还是在轻负荷容易出现
回复
8楼
版主很强大
回答的非常清楚
楼主怎么还不明白
轻负荷时候“当负荷减小时候
氟蒸发量减小 表现为蒸发压力降低 过热度降低
膨胀阀感温包感受到回气过热度减小甚至为负
此时弹簧力 > 蒸发压力+阀芯重力
阀芯上移动
开度减小
反馈调整后
由于膨胀阀开度减小
蒸发器供液量降低 系统重新达到平衡”
重负荷反之
轻负荷容易液击
回复
9楼
我认为如果阀选的足够大,过热度一直是8度。因为负荷小了,阀就会关小,维持8度过热,负荷大了,阀就开大,过热度还是8度。
回复
10楼
看来楼上是比较了解我的想法
我是说如果用热力膨胀,那重负荷和轻负荷 蒸发器过热度基本不变,因为膨胀阀控制过热度,前提是都在调节范围内
如果用毛细的话,过热度相对于标况来说,重负荷时过热度大,反之轻负荷时小,举个例子重负荷,蒸发压力提高,换热量大,高压也升高,但压差应是变小的,因为室内的负荷增加,故低压应升的较多吧(估计的),故供液量减少,但蒸发量大,故过热度大,不知这样说对吗。
关于液击我认为,在毛细管的系统,重负荷和轻负荷都有可能出现,轻负荷就不说了,在重负荷因为压力高,流速快,会不会出现来不及在蒸发器换热,故也可能出现回液(我假设的)
请大家发言
由于都出于假设,故请以最简单系统分析,储液器等等都没有,加入这些分析会麻烦
回复
11楼
你分析里错误太多
也。。但。。故。。但。故。。故。。
很多错误
也无需按照错误的逻辑去想
一看结论
重负荷也出现液击
肯定是错的
好好理解下版主的分析吧
回复