一丁找错——05G109-2图集的2处错误
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2006年08月31日 18:26:15
来自于砖混结构
只看楼主

05G109-2图集的2处错误05G109-2《民用建筑工程设计常见问题及图示》(砌体结构)图1.3.2从属面积和荷载面积示意中的抗震墙从属面积和承重墙荷载面积都画错了。抗震墙从属面积2处错误:1)1轴与2轴间的距离应该平分;2)走道的一般面积应该归属该抗震墙承担。承重墙荷载面积的错误更是离谱,应该是2个45度的梯形。希望能转告北京院周炳章先生,及时予以改正。以免产生不必要的误导。

05G109-2图集的2处错误
05G109-2《民用建筑工程设计常见问题及图示》(砌体结构)图1.3.2从属面积和荷载面积示意中的抗震墙从属面积和承重墙荷载面积都画错了。
抗震墙从属面积2处错误:1)1轴与2轴间的距离应该平分;2)走道的一般面积应该归属该抗震墙承担。
承重墙荷载面积的错误更是离谱,应该是2个45度的梯形。
希望能转告北京院周炳章先生,及时予以改正。以免产生不必要的误导。

1157020754890.JPG

antiwindy2005
2006年09月02日 18:23:07
2楼
楼主真是细心啊,虽然我下了这份资料,可是一直没有仔细看(骨架我的水平也看不出来),不过经楼主一点,还真是的,这么明显的错误,不知道怎么会发生呢????
回复
tangcaijun
2006年09月05日 08:49:05
3楼
05G109-3图集的6处错误
05G109-3《民用建筑工程设计常见问题及图示》(混凝土结构)第4.2.1条的问题分析及图示
回复
tangcaijun
2006年09月25日 22:35:16
4楼
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2001)

5.2.6 结构的楼层水平地震剪力,应按下列原则分配:

  1 现浇和装配整体式混凝土楼、屋盖等刚性楼盖建筑,宜按抗侧力构件等效刚度的比例分配。

  2 木楼盖、木屋盖等柔性楼盖建筑,宜按抗侧力构件从属面积上重力荷载代表值的比例分配。

  3 普通的预制装配式混凝土楼、屋盖等半刚性楼、屋盖的建筑,可取上述两种分配结果的平均值。

  4 计入空间作用、楼盖变形、墙体弹塑性变形和扭转的影响时,可按本规范各有关规定对上述分配结果作适当调整。

1楼的图,就是为5.2.6条用的计算示意图!
回复
tangcaijun
2007年01月14日 21:56:00
5楼
北京院周炳章先生的答复:这两个图是有问题的,应该如下面的图所示。
回复
tangcaijun
2007年01月14日 21:57:45
6楼
原图的承重墙荷载面积的错误很离谱,应该是2个45度的梯形。

周研的答复的第二图还是有问题。

图2不应该是三角形,不是梯形(现浇板),就是矩形(预制板)。
回复
tangcaijun
2007年03月05日 23:27:06
7楼
今天打开chinabuilding,看到109-2和109-3已经按照我们的意见更正。
3月5日chinabuilding更正的109-2按照一丁的图修改,未按照周炳章老师的答复修改,因为周老师的答复还是有些问题。
http://www.chinabuilding.com.cn/information/news/datum/2007030509.htm
回复
tangcaijun
2007年03月05日 23:36:27
8楼
国标知错能改,还是好国标;国标自己没查出错误,别人指出了错误,能听进去,能改,尽管不承认是别人指出的,但还是好国标,不像轻骨料混凝土规范,牛腿图画错了,就是不肯改!
回复
tangcaijun
2007年03月06日 08:21:25
9楼
上图,与楼主贴图一样;下图,与3楼的贴图一样。3楼的贴图是yetea5000坛友在我的回帖上发现的错误,楼主的贴图是一丁发现的错误。周炳章先生在建筑结构上的回复的第二图还是不对,现在这样更正是正确的。