窗户太宽,而且窗户是悬挑出的,不好过过梁
wq54834669
wq54834669 Lv.3
2012年01月11日 15:38:22
来自于砖混结构
只看楼主

窗户太宽,而且窗户是悬挑出的,不好过过梁。窗顶到梁底还有600的距离,我可以在梁下挂一块混凝土吗。如图

窗户太宽,而且窗户是悬挑出的,不好过过梁。窗顶到梁底还有600的距离,我可以在梁下挂一块混凝土吗。如图 22.jpg

22.jpg

免费打赏
capsa325
2012年01月16日 13:11:22
12楼
看不明白什么意思啊
回复
miaotian001
2012年01月16日 16:10:50
13楼
吊着的筋用直径8@200就行了,水平筋最下的现根用直径12的钢筋。
回复
xueyuqilian_32
2012年01月17日 09:56:04
14楼
你那样300之内还可以接受,550太厚了吧,我们一般都是这样弄的:
回复
zdy611
2012年01月17日 11:57:48
15楼
不知道你这个吊板是同结构梁一起浇筑还是结构梁施工完后再二次浇筑,如果和结构梁一起浇的话方便施工但对结构受力好象不太好,改变了结构梁的受力性能。后施工吊板对结构没影响但施工难度大些。所以从施工角度说一起浇筑省事,从设计角度说分开浇筑好。
回复
eve6566
2012年01月17日 12:28:43
16楼
这种处理方式,即使二次浇灌实际受力也未必能按照设计人预定的受理方式进行,实际受力方式很可能以500+550梁高形式进行,最底部2根直径为6的钢筋变成了底部受力筋,这样显然是不够的,同时,500高梁底筋起不到预想的受力作用。建议按14楼做法处理,或者直接按1150高梁处理。。。。。。个人意见,欢迎讨论
回复
鸡毛汉
2012年01月17日 15:04:45
17楼
没事的 按飘窗做法处理╮(╯▽╰)╭
回复
jlh869
2012年01月17日 15:49:19
18楼
既能是过梁,为什么配筋这么细呢
回复
ruilw
2012年01月17日 17:36:28
19楼
这样不好 吊的部分最好厚度减半 或者把梁加高
回复
jwjwjw1997
2012年01月17日 21:16:38
20楼
咱哥们整天这样做 没事
回复
michael8101
2012年01月18日 10:05:14
21楼
可以负责的告诉你没有问题,配筋还可优化.
回复

相关推荐