现场防雷接地图片,欢迎来“找茬”
chengbao_828
2012年01月11日 09:41:54
来自于工地图片
只看楼主

现场防雷接地图片,欢迎来“找茬”

现场防雷接地图片,欢迎来“找茬”

2012-01-06 13.34.40.jpg


2012-01-07 10.17.10.jpg


2012-01-07 10.17.27.jpg


2012-01-09 10.11.32.jpg


2012-01-09 10.12.10.jpg

chengbao_828
2012年01月11日 10:10:51
2楼
第一张我觉得,扁铁搭接工艺不对,应该三面焊,而且还应该做防腐。
回复
hitee_lg
2012年01月11日 15:47:33
3楼
焊缝太烂,第二张是预留的卫生间等电位?
回复
chengbao_828
2012年01月11日 20:09:34
4楼
第二张和第三张注释反了,第二张应该是管道井的等电位预留
回复
mqli2004
2012年01月12日 10:34:39
5楼
第一张图,工艺太差了,必要三面焊接,刷防锈漆。
第四张图,一般利用对角的钢筋做避雷引下线。
回复
yingxiaomi
2012年01月12日 10:51:40
6楼
钢筋质量如何
回复
zhaowenliangde
2012年01月12日 11:07:00
7楼
第一张图焊接没有做防腐。
回复
kswmh
2012年01月12日 11:24:40
8楼
做得比较差,埋地的,三面焊,梁内的需要敲焊渣
回复
晶开儿心
2012年01月12日 11:47:28
9楼
多发这样的图啊,现场重要
回复
lhgolxy
2012年01月12日 12:53:36
10楼
等电位的预留钢筋不要这么长吧
回复
xfk666
2012年01月12日 14:35:05
11楼
第一张中:施焊水平较差,应该三面施焊,焊口为防腐。
第二张中:接地引出线选材不正确,应该用镀锌的。
回复