电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)
wangzheng0905
2006年08月31日 11:19:41
只看楼主

电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)有问题不很清楚,想弄明白。搜了几个帖子核心内容为下“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。 2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”

电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)
有问题不很清楚,想弄明白。
搜了几个帖子核心内容为下
“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。
2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”

“看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同”

“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V电源,需要N线。 而电机不需要N线,所以四芯就可以了。”
“电线、电缆,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的电线、电缆为4+1芯”

一.实际中我做的工程为TN-S系统,一般泵类如(消火栓泵、排水泵、循环泵、提升泵)各种风机、电机,用的都是4芯(至于3+1芯那“1”就是相线大于35mm2的时候PE线为相线截面的一半的情况)
如果按照上面的解释来想,就是电机不需要N线,所以四芯就可以了,我想知道的第一个问题是为什么电机不用N线.我理解的对不对.
二.4+1和3+2的问题,5芯、4+1芯不多说了。但什么时候用3+2芯,如我接触的地源热泵60KW用的YJV3X70+2+35,44KW的用的是3x35+2x16。那个2是什么。为什么不用4+1?
请大家指教。谢谢!
免费打赏
wangzheng0905
2006年09月01日 09:12:07
2楼
谢谢.
回复
eyu1023
2006年09月04日 22:12:04
3楼
好贴,该奖励。俺也想弄清楚
回复
pumpstation
2006年09月04日 22:28:09
4楼


因为你说的情况,中性线只是为了给控制回路提供AC 220V电源,相比相线,中性线电流很小,取相线截面一半即可。
回复
tian.heng
2006年09月05日 00:23:42
5楼


异步电动机我见过的都是中性线不引出的,所以也用不着N线了
回复
小电容美眉
2006年09月05日 08:41:25
6楼
我也想知道什么时候用3+2芯。
我想是不是在TN-S系统时,中性线电流不大的时候,(比如无谐波,三相平衡时等),给电动机配电,控制箱前用3+2芯?控制箱后就改为3+1芯?
回复
renshenghebi
2006年09月05日 08:52:43
7楼
三相五线制:动力配电用3+2芯,照明配电用4+1芯
三相四线制:动力配电用4芯,照明配电用3+1芯,但箱体都就地打接地极,
现在强制性规范止要求,电缆在35平以下,N线和PE线要与相线一般粗,35-50平时,N线和PE线要达到相线的三分之二,电缆超过50平,N线和PE线要达到相线的一半,所以到底选几芯还要具体问题具体分析。
回复
pring
2006年09月05日 09:29:15
8楼
一。无论星型或三角型接法,普通三相异步电机不需要N线,接线盒内只有A、B、C三相和机壳接地PE端子。故电机控制箱至电机的电缆用4芯。
二。由于你工程中为TN-S系统,电源至电机控制箱为5芯电缆,除A、B、C三相和PE外,引入N线的目的是作220V控制电源。由于N线通过的电流很小,所以电源电缆采用3+2是合适的。
如果负载的性质是照明或其它单相负载,通过电源电缆三相芯线的电流经常不平衡,N线电流较大,此时电源电缆应采用4+1。
回复
帅哥
2006年10月17日 16:35:26
9楼
IT系统那?
我们的电动机现场都用镀锌扁钢与接地网相连的,是不是从配电箱出来只需要3芯电缆就可以了啊?
回复

相关推荐

APP内打开