电缆芯数问题(3+1芯,4芯,3+2芯,4+1芯)有问题不很清楚,想弄明白。搜了几个帖子核心内容为下“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。 2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”
有问题不很清楚,想弄明白。
搜了几个帖子核心内容为下
“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。
2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”
“看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同”
“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V电源,需要N线。 而电机不需要N线,所以四芯就可以了。”
“电线、电缆,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的电线、电缆为4+1芯”
一.实际中我做的工程为TN-S系统,一般泵类如(消火栓泵、排水泵、循环泵、提升泵)各种风机、电机,用的都是4芯(至于3+1芯那“1”就是相线大于35mm2的时候PE线为相线截面的一半的情况)
如果按照上面的解释来想,就是电机不需要N线,所以四芯就可以了,我想知道的第一个问题是为什么电机不用N线.我理解的对不对.
二.4+1和3+2的问题,5芯、4+1芯不多说了。但什么时候用3+2芯,如我接触的地源热泵60KW用的YJV3X70+2+35,44KW的用的是3x35+2x16。那个2是什么。为什么不用4+1?
请大家指教。谢谢!