手上有一个厂区,一路高压进线带2台变压器,请问这种情况低压一般要不要联络?

手上有一个厂区,一路高压进线带2台变压器,请问这种情况低压一般要不要联络?
免费打赏
littlesea
2006年08月31日 11:10:00
2楼
做上吧。在一台变压器检修时,可保证重要负荷不断电。
回复
xudi1234
2006年08月31日 11:12:13
3楼


最好设低压联络!

万一检修也好不至于全厂断电!
回复
小影子0410
2006年08月31日 11:17:40
4楼
好的 谢谢了
回复
边城浪子8
2006年08月31日 13:02:09
5楼
看情况来定,一般来说是要做联络柜以使两台变压器互为备用,当一台变压器故障时可以保证重要负荷的供电,如果没有这种需要的可以不做,
现在很多工厂都是先做一台变压器,当负荷增加时,再另外加一台变压器,而不做联络柜.
回复
tulingjun45
2006年08月31日 15:04:05
6楼
我现在做的一般都是设母联,2台变压器暗备用
回复
lucabrush
2006年09月01日 11:13:16
7楼
用上吧,检修起来比较方便。操作规程上反正三锁两钥匙,方便得很。
回复
weiminbill
2006年09月01日 13:10:47
8楼
若两台变压器的电压阻抗相差不超过10%就可通过母联联络,这样在任何情况下母联开关都可合上,若两台变压器的电压阻抗相差超过10%,也可设母联开关,但在这种情况下母联开关就要和两个进线开关有电气和机械的联锁,这样就有两种运行方式:1)两进线开关同时合,母联不合,双电源分列运行;2)任一进线开关合,母联合,另一进线开关不能合,单电源两母线并列运行。