进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!
进排风机连到室外,暖通要求在风机前加一个电动阀,当电机停止时可以风管关上,防止室外冷空气进来。但这个电动阀应用什么控制呢?用接触器吗?叫不准?请高人指点。谢谢!
2楼
我感觉应该在控制箱内的二次回路上与风机同步控制
回复
3楼
有楼控系统吗?用楼控来处控制点控制
回复
4楼
电动阀,应该由制造厂配套供应控制箱,否则,双向的限位和防止扭断、还有阀位显示,很难做。
可以从制造厂配套供应的控制箱(带外部控制输入端子)引接控制线,在主机的控制台(或站)上控制(自动或手动)。
注意:一定要向甲方提供一个订货说明书,说明你的要求,不要吝啬手指,多大几个字,交代清楚。
回复
5楼
楼主说的是风机风管上加装的电动风阀。我在以往的楼控系统里经常遇到,都是用楼控系统的DDC来动作的。它有一个配套风阀执行器,是可以接收DDC提供的信号和电源来工作的
回复
6楼
同意5楼的说法
回复