【求解】Ijs=多少A?这么大的配电箱可以用吗?
junjun1019
junjun1019 Lv.3
2012年01月10日 19:01:01
来自于照明工程
只看楼主

求解Ijs=多少A?这么大的配电箱可以用吗?

求解Ijs=多少A?这么大的配电箱可以用吗?

GS_1UGR47VVCOE]4F5{N@KS.jpg

免费打赏
l13591991255
2012年01月10日 20:15:17
2楼
60.6A 断路器最少要60A,最好用塑壳断路器。
回复
junjun1019
2012年01月10日 22:40:27
3楼
谢谢,谢谢,
回复
haobibi
2012年01月11日 11:38:43
4楼

怎么整定值比计算电流小?
回复
zu11344019
2012年01月12日 09:42:56
5楼
你是380的?,差不多在60A
回复
晶开儿心
2012年01月12日 15:07:06
6楼
没必要用塑壳吧
回复
xidianyangqi
2012年01月14日 18:57:17
7楼
选空开不是按电流的1.5倍选吗。选80A空开
回复
加肥猫
2012年01月17日 11:02:37
8楼
Isj=P*K/COS/1.732
回复
licq12
2012年01月27日 21:28:54
9楼
楼上 版主真是个专家啊!
回复
d68350822
2012年01月30日 15:25:32
10楼
计算电流是60.79 断路器选80A
回复
acc333
2012年01月31日 11:15:28
11楼

版主,这个是计算公式吗?我一般都是用计算软件来算的。
回复

相关推荐