请教:关于单相与三相互为备用的电路接线问题
neyama
neyama Lv.7
2006年08月30日 13:32:29
只看楼主

在交流屏设计中,两路进线分别取自所变220V,I路为单相(A,N),II路为三相(A,B,C,N);详见附件CAD图纸;分配后需要两路互为备用,经过一个三相空开11ZK(接I的A和II的A,B,C)和一个2相接触器3C(接11ZK和II的B,C相)连接;当I失电时,II路经过空开送A相电作I路备用,此时只投入11ZK;当II失电时,I路经过空开和接触器送A相只II的A,B,C三相作II路备用,此时投入11ZK和3C。

在交流屏设计中,两路进线分别取自所变220V,I路为单相(A,N),II路为三相(A,B,C,N);详见附件CAD图纸;
分配后需要两路互为备用,经过一个三相空开11ZK(接I的A和II的A,B,C)和一个2相接触器3C(接11ZK和II的B,C相)连接;当I失电时,II路经过空开送A相电作I路备用,此时只投入11ZK;当II失电时,I路经过空开和接触器送A相只II的A,B,C三相作II路备用,此时投入11ZK和3C。
请问,此种方式是否可行???
当由I的A相给II的三相送电的时候,不存在短路问题吗?
谢谢高手解答!!
4070e840add255575603.rar
0 B
立即下载
caoqq
2006年08月30日 17:11:50
2楼
图画得挺好看的
回复
梁栋永
2006年08月30日 17:40:02
3楼
肯定会短路


回复
梁栋永
2006年08月30日 17:40:35
4楼
看看
回复
ccc678
2006年08月31日 12:29:40
5楼
不存在短路的问题.
1C,3C线圈串入2C的常闭.
2C串入1C,3C的常闭.
回复
neyama
2006年09月05日 10:48:24
6楼

闭锁有做了,那在单相给三相供电的时候,一接三可行???
回复
ccc678
2006年09月05日 14:20:32
7楼

单相给三相供电的时候,检修箱恐怕不能用了,照明没问题.
回复

相关推荐