在交流屏设计中,两路进线分别取自所变220V,I路为单相(A,N),II路为三相(A,B,C,N);详见附件CAD图纸;分配后需要两路互为备用,经过一个三相空开11ZK(接I的A和II的A,B,C)和一个2相接触器3C(接11ZK和II的B,C相)连接;当I失电时,II路经过空开送A相电作I路备用,此时只投入11ZK;当II失电时,I路经过空开和接触器送A相只II的A,B,C三相作II路备用,此时投入11ZK和3C。
分配后需要两路互为备用,经过一个三相空开11ZK(接I的A和II的A,B,C)和一个2相接触器3C(接11ZK和II的B,C相)连接;当I失电时,II路经过空开送A相电作I路备用,此时只投入11ZK;当II失电时,I路经过空开和接触器送A相只II的A,B,C三相作II路备用,此时投入11ZK和3C。
请问,此种方式是否可行???
当由I的A相给II的三相送电的时候,不存在短路问题吗?
谢谢高手解答!!